私改管线、私装暖气循环泵
家中暖气不热或是这些情况导致

生活报讯 (记者仲亮) 记者22日从哈投股份、威立雅热电、华电哈热电厂等热企了解到,随着热企全面开栓供热,部分市民反映家中室温不达标,维修人员上门排查发现,供热初期除了气阻影响供热质量外,还有因居民违规私改家中管线以及私自安装暖气循环泵等问题,影响居民家室温。
近日,一位家住哈市香坊区的居民向热企反映家中室温不达标。维修人员上门排查时发现,该居民家的进水管线与邻居家的供水温度相同,但回水管线温度明显低于邻居家。检查发现,该居民将暖气接入到阳台,并增加了散热器的数量,从而在供水温度相同的情况下,暖气循环长度增加,致使回水温度降低。维修人员对进回水阀门进行清洗,并对管道加压冲洗,畅通管线内部,此后室温逐步上升。热企提醒广大市民,用户私自改动采暖管线或散热设备(如暖气片、地暖),可能破坏水力平衡,可能出现改动后水流偏向自家,周围邻居的供热温度显著下降的情况。同时,私改可能导致管道堵塞、接口不严或热量分配不均,影响自家的供热质量,而且非专业施工易引发漏水、爆管等问题,造成财产损失。
此外,维修人员还发现个别用户私自安装循环泵,通过增压强制循环使自家温度升高,但导致整栋楼其他用户供热不足。下一步,热企将对循环泵引发的异常运行参数进行排查,并将相关问题上报至供热稽查部门。